Wat betekent de storing P7 van de W’eau warmtepomp?

  • Aanmaker
    Onderwerp
  • #31727
    Reageer
    J De iongJ De iong
    Deelnemer

    Sinds kort geeft mijn warmtepomp storing P7 aan. Hiervoor draaide de ventilator niet en bevroor hij.

    P7 is volgens het boekje iets met een controller.

    iemand een idee?

  • Auteur
    Antwoorden
    • zwembadforum.eu
      5 september 2021 om 12:59 #31742

      ‘Iets’ met de controller zal vast wat uitgebreider omschreven zijn.

      Wat staat er echt?



      Maurice van den Heuvel is eigenaar van Bouwzelfjezwembad.nl. Founder van dit forum en al 30 jaar leverancier van zwembaden en accessoires.
      Nieuwsgierig? Bekijk mijn mini-cursussen over zwembaden.

      Reageer
    • J De iong
      5 september 2021 om 13:19 #31745

      too low or too high ambient temperature  protection.

      temperture is out of operating range

      controller failure

      Reageer
    • A C
      18 juli 2022 om 11:55 #37733

      Hallo j de jonge

      heb je dit kunnen oplossen?

       

      Reageer
    • DDA
      18 juli 2022 om 22:28 #37740

      Ik vermoed dat deze cryptische foutmelding een indicatie is dat de uitlaat temperatuur te hoog is. Dat zou dan betekenen dat de flow door de warmtepomp te laag is en dat de controller de pomp uitzet om schade door oververhitting tegen te gaan. De bypass bijregelen als je er een hebt, maar vaak is een sterk vervuilde zandfilter de oorzaak van een verlaagde flow. Goed backwashen is dan de oplossing en kijken of er geen vreemde knik in de leidingen ligt of een kraantje aan de in of uitlaat van het zwembad half dicht staat.

      Reageer
Antwoord aan:

Wat betekent de storing P7 van de W’eau warmtepomp?

Afbeeldingen plaatsen

Drag & drop, tap, of click

Je informatie: