Bypass nodig?

  • Aanmaker
    Onderwerp
  • #38964
    Reageer
    m2mm2m
    Deelnemer

    Bij een Bestway opbouw zwembad (ong. 8000 liter) ga ik volgende toestellen plaatsen:

    • Bestway Flowclear zandfilterpomp 5,6 m3/u
    • W'eau Mini Inverter Plus 6kW warmtepomp
    • Bestway zoutwatersysteem (max 22.712 liter)

    Bij de specificaties van de warmtepomp staat:

    • Minimaal debiet: 2,5 m3/u
    • Bij een krachtigere zwembadpomp raden (vanaf 6-8m3/u) we daarnaast nog een bypass aan

    Zouden jullie hier een bypass voorzien, of niet?

    Bedankt

  • Auteur
    Antwoorden
    • Sylvester
      25 maart 2023 om 16:24 #38966

      zeker zetten. Kan geen kwaad hè

       

      Reageer
    • Sylvester
      26 maart 2023 om 17:01 #38973

      De bypass dient niet om te filteren op dagen dat er geen verwarming  nodig is. Die is enkel om het juiste debiet door de warmtepomp in te stellen.

      Het wel of niet verwarmen doe je met de warmtepomp zelf.

      Wat bedoel je met ‘en niet met deze’?

       

      Reageer
      • m2m
        26 maart 2023 om 17:04 #38976

        Dus het kan geen kwaad om water door je warmtepomp te laten stromen als ze niet aanstaat?

        Dacht (duidelijk verkeerd dus) dat de bypass daar ook voor diende.

        Reageer
    • m2m
      26 maart 2023 om 17:03 #38974

      Ik kan om een of andere reden geen figuren toevoegen.

      Nog eens proberen. Dit is de eerste afbeelding:

      bypass1

      Reageer
    • m2m
      26 maart 2023 om 17:03 #38975

      En de 2e

      bypass2

      Reageer
    • Sylvester
      26 maart 2023 om 17:06 #38977

      Nee, waarom zou dat kwaad kunnen. Het is zelfs zo als de temperatuur  bereikt is, de pomp vanzelf uitschakelt, filteren gaat gewoon door.

      Reageer
    • Sylvester
      26 maart 2023 om 17:07 #38978

      Die bypass kan je zelf kiezen wat je wenst. Of zelf maken kan ook.

      Reageer
    • Ben Red
      14 juni 2024 om 23:32 #41872

      Hallo hier op dit Forum berichten gelezen over bypass voor de warmtepomp.

      Blijkt erg voordehand te liggen er één te plaatsen.

      zijn en mensen die ervaring hebben m.b.t. met en zonder Bypass.

      Verkort een bypass de uiteindelijke opwarm tijd van het zwembad / dan aanzienlijk?

      Mvgr Ben

      Deze vraag maar hier neer gezet aangezien ik  blijkbaar geen vragen kan stellen via rubrieken ( werkt niet??)

      Reageer
      • DDA
        15 juni 2024 om 00:03 #41873

        De bypass dient vooral om het debiet naar je warmtepomp te regelen. Die heeft een onder en bovengrens om (optimaal) te kunnen werken. Het geschikte debiet kan je bepalen op basis van de in/uit temperatuur van de warmtepomp. Als het water tussen 1 à 2 graden opwarmt, zit je binnen de range.

        Reageer
    • Ben Red
      15 juni 2024 om 00:37 #41874

      Bedankt DDA, die van mijn zit nu op 1 graad verschil, dus is een bypass niet noodzakelijk,

      Als ik hem op 2 graden zou brengen met een bypass halveer ik vermoedelijk het debiet, wat voor het opwarmen dan niets uitmaakt. aangezien de ingebrachte warmte gelijk is in die twee situaties.

      klopt deze veronderstelling.

      Reageer
      • Sylvester
        15 juni 2024 om 00:40 #41875
        • Ja die klopt en  eigenlijk klopt het niet. De bypass van een WP dient om de WP in zijn werkingsgebied in te stellen. Er mag maar een zeker debiet/druk door de pomp, anders werkt ze niet goed of helemaal niet.
        Reageer
    • DDA
      15 juni 2024 om 10:55 #41878

      De ingebrachte warmte is dan wel gelijk, maar voor het rendement is een hogere flow iets beter dan een lagere flow. Nu zijn die ingebouwde thermometers niet altijd even betrouwbaar. Mocht je over een infrarood thermometer beschikken, kan je het verschil nauwkeurig bepalen door de temperatuur van de buizen op de in en out te meten.

      Reageer
    • Ben Red
      15 juni 2024 om 12:05 #41879

      het rendement / optimaal werkgebied wat door een bypass kan worden beinvloed,  Is meetbaar door in en uitgaande temperatuur. maar als er een rendement verschil zou zijn, moet dit uiteindelijk meetbaar moeten zijn in de opwarmtijd van het zwembad.

      Ben dus erg benieuwd of mensen aanzienlijk verschil konden waarnemen in opwarmtijd . Als ze bijvoorbeeld  middels de bypass deze van 1 graad verschil naar 2 graden hadden kunnen realiseren?

      ik zelf heb een klein zwembad met bijpassende circulatie pomp zandfilter en wel met een grootte Warmtepomp die kan bij redelijk mooi weer het zwembad 12  graden laten stijgen in 10 uur tijd, soms zelfs sneller als het boven de 27 graden buiten temperatuur is.

      Ben dus benieuwd of ik dan door een bypass deze met nog een paar uur kan terug brengen?

      Of is de optimalisatie met een bypass in mijn huidige situatie  te verwaarlozen m.b.t. opwarmtijd?

      Situatie zwembad rond 3,66 x0,9 mtr geheel ingegraven, isolatie onder zijde pir 4 cm , isolatie zijwand 5 cm eps. met noppenfolie afdek deken intex. circulatie pomp dacht 14 kub per uur, warmtepomp ECO 8 Kwh.

      Reageer
    • DDA
      15 juni 2024 om 16:53 #41884

      Het verschil is nihil en zeker in jouw installatie. Die is flink overgedimensioneerd. Je filter het hele bad en zelfs meer binnen het uur. Gebruikelijk is 4 uur om het hele volume te filteren.

      Reageer
    • Ben Red
      15 juni 2024 om 20:40 #41885

      ja toen ik die warmtepomp kocht had die verkoper het telkens over die kleinere modellen.

      maar als ik op een “aanknop” druk wil ik dat er gelijk wat gebeurt, en voor die paar euro meer.

      Ben ik daar nog steeds erg blij mee. ik kan smorgens beslissen of we vanavond TV gaan kijken vanuit het zwembadje op 32 graden water temperatuur ;-))

      Bedankt voor de toelichtingen op mijn vragen, ik laat één eventuele bypass actie, passeren.

      Mvgr Ben

      Reageer
Antwoord aan:

Bypass nodig?

Afbeeldingen plaatsen

Drag & drop, tap, of click

Je informatie: