    Beste,

    Ik heb reeds een deel waardevolle info opgehaald via deze website. Als ik al deze info samenvat kom ik zelf op bijgevoegde principeschets uit voor mijn bouwkundig zwembad van 8x4m voorzien van rolluik/plage-combinatie.

    Ik had graag eens de mening van experten ter zake of er bezwaren zijn op de schets zoals ik deze in bijlage opgesteld heb?

    Verder heb ik geleerd:

    - de bodemaanzuigers symmetrisch via een T te verbinden om vacuüm te voorkomen
    - de skimmers elk met een afzonderlijke buis tot in de technische ruimte te leggen met elk een eigen kraan (toch?)

    Zijn er eventuele andere zaken die ik over het hoofd zie?principeschets zwembad

  • Auteur
    Antwoorden
    • Leo Jorissen
      19 februari 2024 om 18:33 #41176

      Beste van Daal,

      Zelf zou ik de inspuiters gesitueerd aan de lange zijden van het bad positioneren op de kopse kant en dan onderin. Ook zie ik geen voordeel om de skimmers afzonderlijk naar de pomp te brengen, wel de bodemafzuiging apart van de skimmers naar de pomp voorzien van een kraan zodat je deze apart van elkaar kunt gebruiken. De bodemafzuiging dubbel uitvoeren is een veilige voorziening.

      groeten Leo

      Reageer
    • Leo Jorissen
      19 februari 2024 om 18:37 #41177

      Aanvulling op vorige misschien een van de 2 bodemafzuigers in de nis aanbrengen.

      Reageer
    • Sylvester
      20 februari 2024 om 00:24 #41178

      Inderdaad, 4 inspuiters op kopse kant zetten, 2 van boven en 2 van onder. Bodemaanzuiging in nis zetten. Eventueel onderaan in de muur van de nis een tweetal doorvoeren maken tussen nis en zwembad. Skimmers moet je wel apart aansluiten, dus met 2 aparte buizen naar de technische ruimte gaan en elk van een kraan voorzien.

      Reageer
    • J VanDaal
      20 februari 2024 om 18:01 #41180

      Dag allen,

      alvast hartelijk bedankt voor de nuttige info. Staat allemaal genoteerd!

      Ik vraag we wel af hoe je praktisch doorvoeren door de nis maakt zodat dit met een liner goed afgewerkt kan worden?
      En is het dan de bedoeling om 1 bodemaanzuiger in de nis te hebben en 1 langs de zijkant van het zwembad?

      Op welke hoogte van de bodem zitten trouwens aanzuigers en inspuiters?

       

       

      Reageer
    • Sylvester
      20 februari 2024 om 18:17 #41181

      met een liner gaat dat inderdaad niet, of toch niet zo goed.

       

      Reageer
    • J VanDaal
      20 februari 2024 om 18:29 #41182

      Dag Sylvester,

      Dus dan evenzeer aanzuigers (1 of 2?) in de nis plaatsen of heeft dat geen zin zonder doorvoer in de nismuur?
      Ik ga er vanuit dat er dan evenzeer een bodemaanzuiger in de zijkanten moet komen (1 of 2?)

       

       

      Reageer
    • Leo Jorissen
      20 februari 2024 om 19:20 #41183

      Doorvoer in de nismuur kan met enige aanpassing wel door 2 muurdoorvoeren door te zagen en op lengte weer met elkaar te verbinden zodat je aan weerszijde van de muur een linerafdekking hebt. Als je de bodemafzuiging wil gebruiken voor het leegpompen van het bad dan gaat dit niet zonder de muurdoorvoer, als het alleen gebruikt wordt voor filtratie bij gesloten afdekking dan hoeft de muurdoorvoer natuurlijk niet, en je hebt een veilige bodemafzuiging + je hebt in de nis ook verversing van het water.

      Reageer
    • zwembadforum.eu
      21 februari 2024 om 10:46 #41185

      Mijn advies is en blijft de skimmers op de lange zijde. Het voorkomt aanpassingen aan de afdekking en vacuümzuigen in sommige gevallen.

      Check ook mijn handleiding:

      https://www.zwembadbouwplan.nl/bouwplan/inbouwdelen-en-verlichting



      Maurice van den Heuvel is eigenaar van Bouwzelfjezwembad.nl. Founder van dit forum en al 30 jaar leverancier van zwembaden en accessoires.
      Nieuwsgierig? Bekijk mijn mini-cursussen over zwembaden.

      Reageer
    • J VanDaal
      24 februari 2024 om 15:12 #41205

      Weer allen bedankt voor de input. Ben er bijna helemaal uit.

      Er komen dus 2 bodemafzuigers in de nis onder de skimmers om daar wat stroming te hebben.

      Alleen,  waar zou ik dan best in de rest van het zwembad een bodemaanzuiger plaatsen?

      – tegen de zijkant in het midden?

      – in de trap?

      – beide?

      – 1 of 2?

       

       

      Reageer
    • Leo Jorissen
      25 februari 2024 om 15:29 #41209

      Waarom zou je 2 bodemafzuigingn realiseren in de nis? Een in het bad en 1 in de nis is toch voldoende. Plaatsing afzuiging in het bad is het best zo ver mogelijk van de inspuiters vandaan ik zou deze in de scheidingswand plaatsen om een zo goed mogelijke stroming te realiseren. Maar het kan natuurlijk overal geplaatst worden.

      Reageer
    • J VanDaal
      26 februari 2024 om 22:28 #41231

      Dag Leo,

      En mogen deze twee (1 in de nis en 1 in het bad) op 1 leiding om zo vacuüm trekken te vermijden?

       

       

      Reageer
    • Sylvester
      26 februari 2024 om 22:58 #41232

      Dan gaat altijd 1 harder trekken dan de andere. Dat krijg je niet symmetrisch gemaakt. Als je in de nis en in het bad één maakt maak je ze best per 2 symmetrisch.

      Reageer
    • J VanDaal
      26 februari 2024 om 23:26 #41233

      Oke,

      Maar even zodat ik het volledig snap: Waarom moet de aanzuiger in het bad evenveel aanzuigen als de aanzuiger in de nis?

      Reageer
    • Sylvester
      26 februari 2024 om 23:35 #41234

      ‘Evenveel’ is niet het criterium. Als je iets maakt moet je dat symmetrisch doen, zeker als je TWEE dingen op één buis aansluit. Doe je dat niet, dan zal dat ook wel werken. Maar dat is bij de zwembad bouwers als vloeken in de kerk. Leg je het niet symmetrisch aan, dan gaat één van de twee altijd meer of minder debiet hebben, of het nu een bodemaanzuiging is, of een skimmer, of een inspuiter.

      Of als je maar één inspuiter in de nis en één in het zwembad wil, dan moet je ze beiden apart naar de technische ruimte leggen en op beiden een kraan zetten.

      Reageer
    • Leo Jorissen
      27 februari 2024 om 06:12 #41235

      Deze 2 kunnen op 1 leiding wel liefst symmetrisch aansluiten zoals Sylvester zegt, maar als de een meer debiet heeft dan de ander zal dat niet zoveel uitmaken het is toch een bad. Verder is de nis natuurlijk veel kleiner dus debiet mag daar ook minder zijn. Eventueel inregelen dmv een afsluiter. Omdat de 2 afzuigingen gescheiden zijn opgesteld kun je deze nooit tegelijk blokkeren wat dus zeer veilig is mbt vacuüm.

      Reageer
    • J VanDaal
      27 februari 2024 om 13:34 #41236

      Dan ben ik eruit.

      Ik kan de lengtes + aantal bochten tot de twee aanzuigpunten (nis + onder de trap) plusminus gelijk houden. Op deze manier ‘benader’ ik een symmetrische werking en heb ik toch nog de veiligheid mbt vacuüm.

       

       

      Reageer
    • Sylvester
      27 februari 2024 om 13:50 #41238

      Voor een aanzuiging werk je inderdaad best met 2. Skimmers (eigenlijk ook aanzuiging) worden meestal apart aangesloten met een aparte kraan op elke skimmer leiding.

      Reageer
    • J VanDaal
      28 februari 2024 om 00:40 #41239

      Als ik alles voor mijn plan, aangevuld met jullie waardevolle info, samenvat en uitteken kom ik uit op de tekening in de bijlage.

      Zijn hier nog punten waar iemand bemerkingen over heeft?

      Ik twijfel persoonlijk nog over de trap, of deze wel correct gedimensioneerd is? Lijken me zoveel treden, maar kan maar een gedacht zijn…

      (als jullie rechtermuisklik klikken op de afbeelding en dan ‘Afbeelding openen in nieuw tabblad’, zien jullie de afbeelding beter)

      tekening Pool

      Reageer
    • Leo Jorissen
      28 februari 2024 om 20:15 #41243

      Trap ziet er chique uit zo, neemt zo wel wat ruimte in maar kan natuurlijk ook gebruikt worden om op te gaan zitten. In principe kunnen de optredes hoger gemaakt worden zodat trap minder aanwezig is. Waterpeil zal bij u rond de 1,45 m zijn schat ik in. Voor kinderen een mooie diepte om in te spelen als het bad meer voor volwassenen is zou ik persoonlijk het bad dieper ontwerpen. Heb zelf een bad dat bij overloop 1,60m diep is en dat is super om in te zwemmen.

      succes met het ontwerp en de uitvoering

      Reageer
    • Sylvester
      28 februari 2024 om 21:42 #41244

      Idem. Plage zou ik iets hoger maken, geen trede op de plage, en één trede minder naar beneden. Je zou het zelfs met 2 treden minder kunnen doen.

      Reageer
    • J VanDaal
      28 februari 2024 om 23:50 #41246

      Bedankt voor de info. Het klopt inderdaad wat jullie zeggen.

      Maar ik vind het een moeilijke keuze die plage. Enerzijds wil ik deze laag genoeg zodat je ook écht in het water zit als je op de plage zit. En anderzijds wil ik ook niet dat je te ‘diep’ moet instappen vanop de zwembadrand tot op de plage…

      Als ik de plage 30cm diep maak, is dat te diep om in te stappen?

       

      Reageer
    • Leo Jorissen
      29 februari 2024 om 06:50 #41247

      30 cm gaat prima

       

      Reageer
Antwoord aan:

Posities aansluitingen zwembad

Afbeeldingen plaatsen

Drag & drop, tap, of click

Je informatie: