Lage wandafzuiging en lampnis

  • Aanmaker
    Onderwerp
  • #46395
    Nils GodfroijNils Godfroij
    Deelnemer

    Als ik zoek naar inbouwdelen die ik als lage wandaanzuiging kan gebruiken, vind ik eigenlijk niets. Alle 'suction nozzles' lijken voor een stofzuiger slang aanzuiging. Welke inbouwdelen worden voor lage wandaanzuiging gebruikt? Ik kijk verder naar AstralPool inbouwdelen in het lichtgrijs. De 'suction nozzle' (voor de stofzuigeraansluiting) is dan bijvoorbeeld de 00332CL129. Maar dat is gewoon een gat met dopje en dat lijkt me niet geschikt voor een permanente afzuiging laag in de wand.

    Omdat ik een zwembad bouw met panelen, kijk ik voor de nissen voor de verlichting naar de AstralPool 23671 nis. Deze heeft een extra flens waarmee ik de nis aan mijn paneel kan bevestigen. Deze wordt door AstralPool als 'standaard nis' aangeduid.
    Ik wil hierin een platte LED PAR56 lamp in doen (die in een standaard PAR56 nis past), wat heb ik dan nog meer nodig zodat de lamp in de nis blijft zitten?

  • Auteur
    Antwoorden
    • Sylvester
      13 november 2026 om 14:10 #46396

      Die zijn toch gemakkelijk te vinden?

      Zoek op google eens op ‘lage wand aanzuiging’, dan krijg je een reeks mogelijkheden. Belangrijk is dat je eentje koopt met een rooster, en dat je er minstens 2 zet, ver uit elkaar, dit voor de veiligheid.

      • Nils Godfroij
        13 november 2026 om 14:36 #46397

        Ik vind dat behoorlijk tegenvallen moet ik zeggen, zeker in het grijs voor een paneel bad met liner!
        Bij veel webshops heb je ook alleen de keuze uit skimmers, inspuiters, stofzuigeraansluiting, bodemputten en wanddoorvoeren.

        Bij verder zoeken blijkt het dan toch vaak een bodemaanzuiging met alleen een zijuitgang (waardoor het eigenlijk niet past) of gaat het toch om een return nozzle.

        Ik kom vaak de AstralPool 00340 tegen, maar dat is volgens AstralPool dus alleen een ‘return nozzle’. Kan ik die dan wel gewoon als ‘suction nozzle’ gebruiken?

        Ik wil er inderdaad twee instaleren. Als ik die onderin de lange wand doe, met de skimmers en inspuiters op de korte wanden, is dat dan ok?

        • Deze reactie is gewijzigd 1 week, 5 dagen geleden door Nils GodfroijNils Godfroij.
        • Deze reactie is gewijzigd 1 week, 5 dagen geleden door Nils GodfroijNils Godfroij.
        • Sylvester
          13 november 2026 om 17:42 #46402

          Wat valt er dan precies tegen? Ik vind er toch genoeg? Keuze genoeg, met alle soorten roostertjes. Het is ook minder zichtbaar als je het onderaan plaatst. Vaak worden die in de rolluik nis geplaatst, op voorwaarde dat er ook onder de muur/plaat van de nis een opening is voorzien, zodat het water volledig door de onderkant van de nis kan vloeien.

          Het lijkt inderdaad veel op een stofzuiger aansluiting met iets erin. Ik weet niet of er apart roostertjes bestaan om in een typische stofzuiger aansluiting te plaatsen.

          Ik zou zelfs voor 4 stuks gaan, vooral bij grotere baden, omdat die wandaanzuigingen met roostertjes vaak minder debiet hebben, vanwege dat roostertje.

          Er zijn verschillende manieren om die te plaatsen, afhankelijk van de situatie, elk met zijn voor- en nadeel. Je moet zorgen voor een goede circulatie. Ik geef de voorkeur aan ‘onder’ de skimmer. De inspuiters zitten dan aan de andere kant van het bad.

        • Nils Godfroij
          13 november 2026 om 17:55 #46403

          Bedankt voor je reacties!

          Het zal wel aan mij liggen dan, dat ik niet iets zie wat me direct aanspreekt of lijkt op wat ik denk nodig te hebben. Of dat ik verwacht een kant en klare oplossing te vinden die er niet is. Het klopt dat het onderin het bad minder opvalt, maar ik zou toch graag grijze uitvoeringen hebben. Ik heb geen nis voor een rolluik.

          Daarom denk ik dat ik toch met die Astral 00340 aan de slag ga, die kan ik met een ring van achter aan mijn panelen klemmen. Debiet is inderdaad ook nog een ding, dat staat er dan vaak niet bij bij zo’n roosterje. Maar als ik er dan 4 doe, moet dat wel voldoende zijn idd.

          In geval van 4 afzuigers, verbind ik die dan 2 aan 2 met 50mm en dan de laatste buis 63mm (alle 4 samengevoegd) naar de pomp?
          .                           | (63)
          .         ——————— (63)
          .        | (50)                       | (50)
          ————-             ————- (50)
          |                  |            |                  | (50)

          • Deze reactie is gewijzigd 1 week, 5 dagen geleden door Nils GodfroijNils Godfroij.
          • Deze reactie is gewijzigd 1 week, 5 dagen geleden door Nils GodfroijNils Godfroij.
          • Deze reactie is gewijzigd 1 week, 5 dagen geleden door Nils GodfroijNils Godfroij.
        • Sylvester
          13 november 2026 om 18:01 #46405

          Ik kom niet goed aan die tekening uit. Leg één buis van 63 of twee van 50 (met twee kranen in de technische ruimte).Je kan 4 aanzuigingen op een 63 zetten. ALTIJD twee (of 4) op één buis aansluiten én symmetrisch aansluiten. Twee of vier om veiligheidsredenen. Symmetrisch aansluiten om evenwichtige aanzuiging te hebben.

        • Nils Godfroij
          13 november 2026 om 18:16 #46410

          Ja de tekening kwam niet goed uit, maar volgens mij begrijp ik je. Bedankt!

    • zwembadforum.eu
      13 november 2026 om 15:39 #46401

      Een lage wandaanzuiging is een stofzuigeraansluiting met een rooster erin. Ik pas deze altijd toe, maar het niet een heel gangbare benaming volgens mij.

      Er zijn geen ‘platte PAR56’ lampen volgens mij. PAR56 refereert aan de traditionele oude halogeenlampen en kunnen in die bestaande nissen vervangen worden. Er zijn uiteraard wel platte led lampen voor bv een stofzuigeraansluiting, maar dat is naar mijn weten geen PAR56, oftewel universele afmeting.



      Maurice van den Heuvel is eigenaar van Bouwzelfjezwembad.nl. Founder van dit forum en al 30 jaar leverancier van zwembaden en accessoires.
      Nieuwsgierig? Bekijk mijn mini-cursussen over zwembaden.

      • Nils Godfroij
        13 november 2026 om 17:58 #46404

        Bedankt, ik had het inderdaad uit je boek gehaald en het leek me inmiddels een ‘standaard’ methode, maar kennelijk worden er door de leveranciers toch nog vooral bodemputten gemaakt/geleverd.
        Zoals hierboven gezegd, ik ga eens kijken of ik het met 2 of 4 AstralPool 00340 stukken kan oplossen.

        Wat betreft de lampen, dat zijn inderdaad geen echte PAR56 lampen natuurlijk, maar ze worden wel aangeboden als PAR56 LED lampen. Het zijn dan LED lampen met de diameter van een PAR56 lamp, maar dan maar een paar cm dik. Ze zouden in een PAR56 nis moeten passen, alleen heb ik nog geen idee welke onderdelen ik daarvoor nodig heb (naast de nis en de lamp).

        • Sylvester
          13 november 2026 om 18:03 #46406

          Ik heb zo’n PAR led lamp. Die zijn vlak, een paar cm dik en passen in de nis van een PAR 56 lamp.

           

        • Nils Godfroij
          13 november 2026 om 18:20 #46411

          Ja en zit die dan direct vast in de nis, of nog in een lamp ombouw.

          Als ik naar die standaard PAR56 lampen kijk, zitten die nog in een behuizing die dan met schroeven door de afdekring en die behuizing iets strak trekken waardoor het wat uitzet en in de nis geklemd wordt. Heb ik dat ook nog nodig?

        • Sylvester
          13 november 2026 om 19:22 #46412

          Bij mij klemmen die gewoon met een paar klemmetjes in die nis. Je kan die er eenvoudig uit trekken.

  • Je moet ingelogd zijn om op dit onderwerp te reageren.