Afwerken buitenkant zwembad in betonblokken nodig
- Dit onderwerp bevat 24 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 jaar, 10 maanden geleden door
Dick Mienis.
-
AanmakerOnderwerp
-
Mark GhysenDeelnemer/Beste,
Ik ben intussen klaar met de metselwerken van mijn bouwkundig zwembad (betonblokken 29/19/19), moet enkel de binnenkant nog (laten) cementeren vooraleer de liner wordt geplaatst.
Maar moet de buitenkant ook 'behandeld' worden? Ik denk bv. aan cementeren, vlies, (drainerende) noppenfolie, .... een aantal al-dan-niet-DHZ-zwembadbouwers beweren dat er anders na enige tijd 'betonrotheid' optreedt. Of kan er -mijn voorkeur mits geen problemen nadien ;-p - gewoon opgevuld worden met zand, stabilisé,....?
Bij voorbaat bedankt voor de tips!
-
AanmakerOnderwerp
-
AuteurAntwoorden
-
-
Tja, de één zegt van wel, de ander niet…
Als je het aan de buitenkant ook cementeert, maak je iets dat helemaal dicht is. Als er dan toch ergens wat water inkomt, zit het gevangen.
Als er geen grondwater boven de onderkant van het zwembad zit is het volgens mij echt niet nodig.
-
16 augustus 2020 om 12:44 #4586Het is juist noodzakelijk dat bij gebruik van een liner de bouwkundige kuip NIET waterdicht is, anders kan je grote problemen krijgen.
Niet behandelen doe ik al 25 jaar, zonder problemen.
Maurice van den Heuvel is eigenaar van Bouwzelfjezwembad.nl. Founder van dit forum en al 30 jaar leverancier van zwembaden en accessoires.
Nieuwsgierig? Bekijk mijn mini-cursussen over zwembaden.
-
16 augustus 2020 om 13:22 #4608Er is nu eenmaal een (groot) gevaar dat er water tussen de liner en wand/bodem komt te zitten. Dan gaat de folie zweven en dit krijg je niet meer goed. En praat svp niet over het feit dat dit niet gebeurt, of dat iemand de bak écht waterdicht kan maken, want het is vrijwel onmogelijk.
Heb al tientallen keren mensen tevergeefs gewaarschuwd en diverse keren heeft men een nieuwe folie besteld omdat deze er enkel nog uitgesneden kon worden, waarna er met een grote boor gaten in de wand gemaakt moesten worden….
Vervangen of schoonmaken van de liner kan binnen een dag gebeuren en dan komt er nog geen water door de wanden heen.
Maurice van den Heuvel is eigenaar van Bouwzelfjezwembad.nl. Founder van dit forum en al 30 jaar leverancier van zwembaden en accessoires.
Nieuwsgierig? Bekijk mijn mini-cursussen over zwembaden.
-
Ik denk ook dat je een gemetselde bak met liner beter niet waterdicht maakt. Volgens mij krijg je hem niet waterdicht, of het moet zijn dat je hem dusdanig gaat bewerken voor het plaatsen van polyester. Maar dan kan je beter polyester bezetting plaatsen.
Met een liner is het aangeraden om drainage te plaatsen als je grondwater hebt.
-
16 augustus 2020 om 14:58 #4630Bedankt voor de info iedereen!
Ik denk dat ik er uit ben: gewoon onbehandeld laten. Ik heb geen grondwater dus drainage niet nodig. Ik vroeg me ook al af of je dergelijk metselwerk uberhaupt waterdicht kan krijgen, zeker als DHZ….
Iedereen bedankt voor de info!
-
27 augustus 2020 om 09:49 #5645Noppenfolie aan de buitenkant van een zwembad? Dat is compleet nieuw voor me.
Maurice van den Heuvel is eigenaar van Bouwzelfjezwembad.nl. Founder van dit forum en al 30 jaar leverancier van zwembaden en accessoires.
Nieuwsgierig? Bekijk mijn mini-cursussen over zwembaden.
-
@Michiel . Inderdaad de wanden uitbekleden met noppenfolie in combinatie met een drainage is een regelmatig gebruikte techniek in de kelder bouw (nieuwbouw) ook wanddrainage genoemd. Bij renovatie past men dit langs de binnenkant toe in combinatie met vloerdrainage.
Dit is trouwens een heel goed idee !
-
Ik denk het niet. Dat is héél goed voor een kelder omdat er aan de binnenkant geen waterdichting is.
Ga je zoals een zwembad aan de binnenkant én aan de buitenkant waterdicht maken, dan kom je onvermijdelijk ooit in de problemen. Dan komen we weer uit op de discussie om te bezetten aan de binnenkant én aan de buitenkant. Dat is hetzelfde.
Allé de keuze staat vrij, maar ik zou het niet doen.
-
Of je de kuip voorziet van wanddrainage of niet, dat maak je inderdaad zelf uit. Cementeer je of niet zelfde verhaal. Doe niks voor de waterdichting dan heb je vroeg of laat het probleem van (grond)water onder je liner bij een linerzwembad. En dan stelt de vraag zich wat ga je doen ter voorkoming dat het ( grond) water onder je liner komt, of hoe je dit op een kwalitatieve manier oplost.
-
-
29 oktober 2024 om 10:48 #42836Klopt, ik heb het zelf ook aan de hand gehad. Zwembad winterklaar en peil dus ook iets verlaagd. Toen een lange aanhoudende periode van zware regenval en de liner begon te zweven, met name de wanden. Eerst paniek, maar vervolgens de winter rustig afgewacht. Toen het grondwaterniveau weer op een normaal peil was gedaald zat de liner ook weer strak tegen de wanden.
-
-
24 oktober 2024 om 16:52 #42813even een oud draadje oprakelen
hoe zit dit als je niet met een liner maar met een folie (genre EPDM) werkt? Zelfde principe: beter niet stucen? Enkel de voegen afstrijken, of hoeft zelfs dat niet?
dank!
-
-
27 oktober 2024 om 12:07 #42823Ik had het over de buitenkant van het metselwerk
Binnenkant twijfel ik nog tussen de voegen netjes opschuren, feuter en dan liner (met als nadeel dat je dan die feuter moet lijmen op de muren, lijkt me een lastig werkje) of gewoon een dunne laag pleistercement
Voor de buitenkant moet ik nu nog beslissen of ik de voegen van het metselwerk opvul of niet
-
-
AuteurAntwoorden