Duratech pomp blijft draaien

  • Aanmaker
    Onderwerp
  • #4848
    Reageer
    Tom WoutersTom Wouters
    Deelnemer

    Hoi iedereen.

    Ik heb al enkele jaren een duratech warmtepomp om een opzetbad te verwarmen.

    Nu gisteren kreeg ik de foutmelding hp op het schermpje. Ik heb de stekker eruit getrokken en terug in. Hij start gewoon weer op en begon zijn werk weer te doen, dacht ik.

    Het probleem is dat wanneer de filter afstaat hij toch blijft draaien. Er staat zelfs off op het schermpje maar hij blijft gaan.

    Hier en daar al wat gelezen en ik lees dat het wel eens de druk schakelaar zou kunnen zijn.

    Wat denken jullie?

    Groeten,

    Tom

  • Auteur
    Antwoorden
    • Rudy De Vijlder
      19 augustus 2020 om 18:33 #4961

      Ik heb even een handleiding van Duratech opgezocht . Het is inderdaad de drukschakelaar die defect is . De drukschakelaar dient vervangen te worden.

      Reageer
    • Geert Van Genechten
      25 augustus 2020 om 08:09 #5276

      Die drukschakelaar is een lastig iets. Ik vertouw die niet en heb hem zo ingesteld dat ie altijd FLOW geeft. Het aan/uit schakelen van mijn duratech gebeurt dan via de instelbare tijdklokken. 1 keer heeft hij bij mij hierdoor in storing gegegaan: na terug aanzetten was mijn klok verkeerd en ging hij verwarmen op stilstaand water. Gelukkig zit er nog een tweede temperatuurbeveiliging in die dit dan heeft afgevangen.

      Reageer
    • Sylvester
      25 augustus 2020 om 17:30 #5375

      Misschien toch niet zo verstandig om een flowswitch te overbruggen?

       

      Reageer
    • Rudy De Vijlder
      25 augustus 2020 om 17:59 #5382

      Inderdaad Sylvester.

      Gewoon de drukschakelaar (50€) vervangen .

      Ik snap eigenlijk niet waarom je er die tijdschakelaar tussen plaatst.  Een tijdschakelaar stuurt je filterpomp aan, je pomp geeft druk, je drukschakelaar gaat aan en  je WP schakelt uit zichzelf aan/uit en de thermostaat regelt de watertemperatuur . De tijdsschakelaar op je WP lijkt me overbodig .

      Reageer
    • Tom Wouters
      25 augustus 2020 om 20:21 #5424

      Ik kan hem misschien beter vervangen inderdaad. Bedankt voor de reacties.

       

      Reageer
    • Geert Van Genechten
      26 augustus 2020 om 13:37 #5463

      @rudy100: niet echt een aparte tjdschakelaar, gewoon een instelling op de duratech, maar OK het principe blijft en ik weet wel dat jullie methode beter is. Ik wilde alleen maar zeggen niet noodzakelijk. Ik heb het gewoon niet gedaan “zoals julle zeggen”/”zoals het hoort” omdat mij flow switch nooit goed heeft gewerkt.

      Reageer
Antwoord aan:

Duratech pomp blijft draaien

Afbeeldingen plaatsen

Drag & drop, tap, of click

Je informatie:




Annuleren