Foutcode E3 te lage waterstroom?

  • Aanmaker
    Onderwerp
  • #19500
    Reageer
    Alain WuytsAlain Wuyts
    Deelnemer

    Hoi allemaal,

    Gisteren mijn nieuwe warmtepomp AQS 16,5 kW geïnstalleerd en alles correct aangesloten. Maar nu loop ik tegen een E3 foutcode aan. Bypass staat volledig open voor de toevoer van en naar de warmtepomp en de doorstroom dicht dus normaal krijg ik nu volledige waterdoorvoer naar de wartmepomp. Stroming voel ik door de 2 buizen lopen en de stroming in het zwembad is in orde. De pomp zelf is vorig jaar nog vervangen door een zwaarder model Nox 100/18 met 1,4 kW en 21 m3. Ik heb ook al geprobeerd om de zandfilter uit te schakelen en gewoon te circuleren maar dit geeft ook geen oplossing. Steeds blijft deze dezelfde foutcode geven. Weet er iemand nog een oplossing?

  • Auteur
    Antwoorden
    • Alain Wuyts
      29 mei 2021 om 08:39 #19507

      Enige update nog even, er staat ook nog een P1 en P2 aansluiting op de warmtepomp voor een signaalkabel. Deze is niet aangesloten omdat ik hier geen ingang voor heb op mijn zwembadpomp. Heeft dit er iets mee te maken?

      Reageer
    • DDA
      29 mei 2021 om 12:11 #19544

      Je kan proberen de retour kraan op de OUT van de warmtepomp beetje bij beetje dicht te knijpen om zo de flow door de warmtepomp te vertragen.
      Vreemd wel want die WP zal een minimum debiet vragen van ca. 5m3/u schat ik? Met een pomp van 21m3/u zou dat toch moeten lukken tenzij er erg veel weerstand op je leidingen zit. Worst case is de flow switch van de warmtepomp stuk en detecteert die geen debiet.

      Reageer
    • Alain Wuyts
      29 mei 2021 om 12:33 #19551

      Alvast bedankt voor je antwoord, de out flow heb ik al geprobeerd met stapjes maar brengt helaas geen oplossing. In de handleiding staat debiel 6-8m3 en dat heb ik zeker aan de uitgang dus daaraan kan het niet liggen.

      Reageer
    • Sylvester
      29 mei 2021 om 20:13 #19609

      Heb je al geprobeerd om de kranen van en naar de pomp wat minder open te zetten en de bypass kraan terug een beetje open? Misschien is de foutcode wel fout en is het debiet te hoog in plaats van te laag.

      Reageer
    • Alain Wuyts
      31 mei 2021 om 19:23 #19865

      Probleem is ondertussen opgelost, stom van mij maar de in en outlet stonden verkeerd aangesloten, nu staan ze goed en alles werkt ! Zelfs met de zonnecellen/platen open die op het dak liggen heeft mijn systeem nog genoeg debiet. Alvast bedankt voor jullie hulp !

      Reageer
Antwoord aan:

Foutcode E3 te lage waterstroom?

Afbeeldingen plaatsen

Drag & drop, tap, of click

Je informatie: