3 juni 2020 om 16:07 #1181Dat zou moeten kloppen alleen wanneer ik het totaal debiet zo regel op ca 10 ltr per 7 sec = 4200 liter per uur en dit bij één middelste kraan volledig toe en de ‘In’ kant deels af te sluiten maw alle debiet door de WP meet ik een stijging die mss een tikje hoger is = 0,75 °C alleen is dan het debiet een pak kleiner en is er dus meer tijd nodig om de volledige massa water ( 20 kub ) te doorlopen . Dit alles gebeurd dan ook weer met een druk op het koelgas van 3,3-3,4 MPa wat me dunkt TE HOOG is . Wat me nog altijd onduidelijk blijft is HOE de optimale druk op het koelgas te krijgen op 1,5 MPa . De optimale omzetting gebeurd bij een druk van om en bij de 1,5 MPa en vandaar probeer ik die te benaderen omdat ik denk dan een steviger temperatuursverhoging te krijgen is . Allen die druk krijg ik niet genoeg omlaag .
Ook bij nog lager debiet of hoger debiet dan de 4kub per uur krijg ik een druk van het koelgas NIET op de gewenste 1,5 MPa . Zelfde verhaal altijd bij debiet van 2 kub / uur of 10 kub per uur. Enig verder advies ?
-