Frank V

Aangemaakte reacties

  • Auteur
    Antwoorden
  • Frank V
    2 augustus 2020 om 12:08 #2476

    Zoals beloofd, hierbij nog eens een update.

    De aansluiting naar de warmtepomp is nu gebeurd met harde pvc buizen, van daar een flexibel stuk naar de bypass (de buizen rusten op het hout, dus geen gewicht dat aan de aansluiting hangt), en dan wat verder de bypass, die ik nu heb platgelegd.

    Resultaat: voorlopig alles lekvrij, en de connectie schiet ook niet meer los! Mss is ÊÊn week nog wat snel om zeker te zijn, maar toch. Nog eens bedankt voor alle goeie raad die ik hier kreeg!

    Enige vreemde is wel dat ik echt heb moeten spelen met de kranen van de bypass om de warmtepomp in gang te krijgen. Vroeger maakte het niet echt uit hoe die kranen stonden, hij sloeg altijd wel aan, nu dus niet meer. Kan dat zijn omdat de bypass nu verder weg ligt van de warmtepomp?

    Wat ik ook wel merk (of denk te merken) is dat het water dat uit de warmtepomp komt, nu warmer is dan vroeger. Dus ze werkt blijkbaar beter nu 🙂

    Frank V
    24 juli 2020 om 11:53 #2259

    DDA, ik had verkeerd gekeken, het rubber zat idd op het stuk met de kraan.

    De kraankragen zijn gerecupereerd en opgeschuurd, de bypass is ondertussen plat gelegd (en de warmtepomp is nu dus ff afgekoppeld). Straks een stukje harde PVC buis gaan halen en 2 nieuwe hoekjes van 90°, en dan dit weekend het geheel opnieuw aansluiten 🙂

    Het wordt dus, vanuit de warmtepomp gezien, eerst een stuk harde pvc, dan een hoek 90°, en dan een stuk flexibel pvc naar de platliggende bypass. Zo trekt de bypass zeker niet meer aan de warmtepomp, en met die harde pvc zou het daar ook niet meer mogen losschieten.

    Frank V
    22 juli 2020 om 21:07 #2238

    Bedankt voor de tips! Het klinkt idd heel aannemelijk dat die flexibele buis niet genoeg tegenkracht geeft voor de koppeling te klemmen. Had ik zelf aan moeten denken…

     

    De bypass op zich lekt (nu) niet, dus ik ga zoals Rudy100 zegt, enkel de kraagbus richting de warmtepomp vervangen en dan wat stukken harde pvc bijkopen. Moest de bypass toch gaan lekken, dan vervang ik het geheel.

     

    Had er idd zelf ook al aan gedacht om de bypass plat te leggen. Een hard stuk pvc dat aan de warmtepomp gekoppeld wordt (zodat die klemkoppeling houdt), en dan van daar een knie 90° en dan een flexibel stuk naar de (plat liggende) bypass. Zo hangt het geheel ook niet aan de warmtepomp.

     

    DDA, ik zal eerst je tip eens proberen om de kragen te recuperen, want de huidige oplossing lijkt dan toch sowieso niet goed.

    Stel dat ik toch nieuwe kragen bestel: op die website (link hierboven) is dat een kraag zonder rubber stukje (nu zit er een rubberen ring tegen de kraag en dus tussen kraag en kraan). Ik veronderstel dat ik dat dan nog apart ertussen moet steken?

     

     

    Allen, bedankt voor de snelle respons! Ik laat zeker nog iets weten als het gelukt is 🙂

    Frank V
    21 juli 2020 om 20:33 #2216

    De aanwijzing is idd niet om te lijmen, dat was een wanhoopsdaad van mij 😉

     

    Men geeft aan van de rubber over de buis te schuiven, en dan “handvast” draaien met de wartel.

    Zoals in deze youtube-video op 3 minuten: