    16 oktober 2024 om 17:04 #42752

    Ja we gebruiken een goede juiste kalibratievloeistof, maar ook als deze slecht zou zijn geeft de Microdos altijd nog een waarde aan, althans dat is mijn ervaring

    Jan van Gilst
    16 oktober 2024 om 13:43 #42748

    Bedankt voor je antwoord, ja we hebben de unit al spanningloos gemaakt om eventueel te resetten maar geen resultaat.We hebben 2 nieuwe PH probes geprobeerd maar helaas hetzelfde resultaat,een probe was namenlijk geleverd met een droog flesje dus leverancier heeft een nieuwe geleverd , dus daarom 2 x nieuwe probe geprobeerd.

    Dus zal dan inderdaad wel aan de module liggen, kijken of we die kunnen vervangen