30 mei 2020 om 10:19 #1048even een update :
technieker is langsgekomen, na veel uitmeten bleek één van de drie fasen uit te liggen achter de relais. Relais vervangen en de pomp werkt momenteen terug normaal.
De man vertelde me nog, zonder motorbeveiliging zou de motor van de compressor op twee fasen gedraaid hebben en stuk gegaan zijn.
Nog een vraag : zout, heeft dit een invloed op de levensduur van de warmtewisselaar? De warmtewisselaar is gemaakt van titanium dus zou toch geen invloed mogen hebben. De technieker had hier niet direct een antwoord op.
24 mei 2020 om 20:11 #738het betreft een Thermisch-magnetische motorbeveiligingsschakelaars met draaibediening van Hager.
24 mei 2020 om 20:04 #736heb de filter juist teruggespoeld, pomp stopt na 1 a 2 minuten, de motorbeveiliging in de zekeringskast valt uit.
Heb niet veel geluk gehad met de pomp, na een paar jaar de warmtewisselaar stuk vervangen onder garantie, vier jaar later terug kapot terug laten vervangen en nu drie jaar later weeral misérie.
hopelijk is de reparatie niet te kostelijk, anders toch een nieuwe aanschaffen. Toch een zeer duur toestel.
24 mei 2020 om 16:50 #723Dag Rudy,
bedankt voor je snelle reactie, ik heb de pomp is opgedraaid en hier en daar een dode spin verwijderd een een minuscule wespennest. Maar het probleem is er nog steeds.
De pomp maakt geen rare geluiden tijdens het draaien, als de compressor stuk is zou je dit kunnen horen?
Waarom ben je na 13 jaar veranderd van warmtepomp?
-