    29 mei 2025 om 16:10 #43580

    Intussen is de pomp opgehaald, terug bij de winkel. Probleem was een lekkage bij het koelmiddel. Er wordt een nieuwe opgestuurd. Bedankt aan iedereen die me heeft proberen helpen bij dit probleem!

    Ruben Schollaert
    20 mei 2025 om 18:51 #43489

    Intussen heb ik dit uitgevoerd, 26liter op 12.89s. Dus is toch 7.2 kubiek per uur, wat dus nog perfect is, gezien de warmtepomp aan 2.5 ideaal werkt. (Nog toevoegen voor iemand er op reageert: ik besef dat 7.2 kubiek door mijn warmtepomp dus NIET moet/mag, want dat het water niet zal warmen, maar ik probeer net de warmtedruk te verlagen door VEEL koelingswater door te laten lopen, gezien dit niet werkt is mijn aanname dat de pomp stuk is)

    Ruben Schollaert
    20 mei 2025 om 18:00 #43488

    Ah, ik was al hele tijd aan het kijken naar een debietmeter. Deze methode is zo simpel en ik had er niet eens aan gedacht.

    De warmtepomp geeft wel een fout bij te weinig debiet (als ik de ingang toeknijp), ook is de pomp niet van Intex. Is een freeflo pomp van 11 kubiek, met filter berekend op 6 kubiek output. Maar ik ga het straks nameten, bedankt voor deze tip!

    Ruben Schollaert
    19 mei 2025 om 18:13 #43485

    Ja, dat klopt, maar dan zou toch zeker de gasdruk niet te hoog mogen zijn, want hij zou meer verlies van temperatuur hebben. Dus ik ben het ermee eens dat door deze instellingen het water minder snel of zelfs niet zou warmen, maar toch geen hoge druk melding?

     

    Als ik mijn toevoer bijna dichtknijp heb ik nog steeds zelfde resultaat