Aansluitingen leidingen

  • Aanmaker
    Onderwerp
  • #43116
    Reageer
    Bart RobynBart Robyn
    Deelnemer

    We hebben een huis gekocht met in de tuin een onafgewerkt zwembad. Dit is er eentje gemaakt uit gestapelde holle betonblokken, met wapening en dan volgestort met beton. Afmeting is 8m x 4m, 1m60 diep. Er is een ruimte voorzien om de afdekking in te laten oprollen. Over heel de breedte is een trap voorzien.

    Aan de korte zijde zijn 3 inspuiters voorzien. Aan de andere kant twee skimmers en onder in de bak van de afdekking ook nog 1 afzuiging of inspuiters.

    Aan de lange zijde zijner 2 doorvoeren voor lampen en 2 inspuiters onderaan. Er zijn nog geen buizen aangesloten.

    Mag ik er van uitgaan dat men best evenveel inspuiters als afzuigers heeft? Dat zou mijn vraag al beantwoorden wat de functie van ene unit in de bak voor de afdekking dan wel moet zijn...

    Doe ik er goed aan alle inspuiters afzonderlijk naar de technische ruimte te laten lopen zodat in ze daar met kranen kan regelen? De twee afzuigers kan ik best op 1 buis zetten qua veiligheid. De 2 skimmers ook maar dan eerder voor installatiegemak, toch? Thx!!!

  • Auteur
    Antwoorden
    • Bart Robyn
      16 maart 2025 om 09:14 #43117

      Correctie : De twee units in de lange zijde zijn afzuigers en geen inspuiters.

      Reageer
    • Sylvester
      16 maart 2025 om 10:42 #43118

      Evenveel inspuiters als afzuigers hoeft niet.

      Reageer
    • zwembadforum.eu
      16 maart 2025 om 12:28 #43121

      Veel antwoorden kan je hier vinden ook:

      https://bouwzelfjezwembad.nl/kb/bouwgids



      Maurice van den Heuvel is eigenaar van Bouwzelfjezwembad.nl. Founder van dit forum en al 30 jaar leverancier van zwembaden en accessoires.
      Nieuwsgierig? Bekijk mijn mini-cursussen over zwembaden.

      Reageer
    • Bart Robyn
      17 maart 2025 om 19:23 #43134

      Top. Dat had ik nog niet gezien. Ik ga er direct door grasduinen! Bedankt alvast

      Reageer
    • Bart Robyn
      20 maart 2025 om 15:04 #43147

      Het zit dus blijkbaar niet echt snot qua aansluitingen in het zwembad. Er zijn enkel inspuiters voorzien. Men dacht deze dus als afzuiging ook te gebruiken. Bestaan er stukken die je daar op kunt draaien zodat je toch iets van eerste filter laag hebt? Het bad zal in mozaïek gezet worden dus ik kan evengoed iets in rvs laten frezen dat we er op kunnen vijzen maar als er een eenvoudigere manier is opteren we daarvoor natuurlijk.

      Kun je trouwens in een betonnen zwembad nog bijkomende aansluitingen voorzien/boren? Qua waterdichtheid is dat wel een risico zeker?

      Reageer
      • zwembadforum.eu
        27 maart 2025 om 13:09 #43168

        Ik zou niet weten hoe je bij een duur zwembad de inspuiter aan de binnenzijde omlaag gaat brengen dmv een pvc pijp…

        Maar je geeft toch aan dat er afzuigpunten zijn?



        Maurice van den Heuvel is eigenaar van Bouwzelfjezwembad.nl. Founder van dit forum en al 30 jaar leverancier van zwembaden en accessoires.
        Nieuwsgierig? Bekijk mijn mini-cursussen over zwembaden.

        Reageer
    • Bart Robyn
      20 maart 2025 om 15:05 #43148

      Snot = snor hahaha. Het ene hou je best uit je zwembad hahaha