    Kevin KKevin Kusters
    Deelnemer

    Hallo,

    Een paar jaar geleden lid geworden om zelf een zwembad te gaan bouwen. Wegens omstandigheden is dit toen gepauzeerd. Maar nu is het weer tijd om de plannen op te pakken, al zijn er wel wat dingen gewijzigd.

    We hebben volgende week een afspraak bij een firma die HDPE zwembaden bouwt. Afmetingen van het zwembad zullen 7x3,5x1,5m worden. Voorzien van 2 skimmers, 4 inspuiters, stofzuigeraansluiting, lage wandafzuiging, 2 led lampen, een trap over de volledige korte zijde met daaronder een rolluik.

    Nu heb ik bijgevoegd schema gemaakt. Graag had ik jullie meningen/tips/adviezen hierover.

    Ook twijfel ik nog over welke diameter het leidingwerk moet zijn. Ik dacht aan het volgende;

    • Technische ruimte > 2x inspuiter boven met 63mm en dan symmetrisch splitsen naar 50mm
    • Technische ruimte > 2x inspuiter beneden met 63mm en dan symmetrisch splitsen naar 50mm
    • Skimmer 1 > technische ruimte 50mm
    • Skimmer 2 > technische ruimte 50mm
    • Lage wandafzuiging > technische ruimte 50mm
    • Stofzuigeraansluiting > technische ruimte 50mm
    • In de technische ruimte alles met 50mm

    Graag ook hierin jullie meningen/tips/adviezen.

    Alvast bedankt!!

  • Auteur
    Antwoorden
    • Sylvester
      5 juni 2024 om 13:54 #41816

      Ach die UV lampen. Dat is een verhaal apart. Zorg voor een voldoende grote filter en pomp, liefst frequentie gestuurde pomp. Zoveel mogelijk flauwe bochten maken, zo weinig mogelijk bochten van 90 gebruiken. 2×45 is altijd beter. Vooral tussen pomp en filter een speciale flauwe bocht gebruiken.

      Hoe zit het met de verlichting?

      Reageer
    • Kevin K
      5 juni 2024 om 14:23 #41818

      Sylvester bedankt voor je snelle reactie.

      Ik heb inderdaad veel gelezen over de UV lampen. Ik heb het in de tekening meegenomen, mocht ik het in de toekomst toch willen toevoegen.

      Die flauwe bocht wil ik ook graag gebruiken, zo min mogelijk een korte 90° bocht.

      Wat bedoel je met de verlichting? Er komen 2 led lampen in het bad. Ik zal ook hiervoor een buis naar de technische ruimte leggen.

      Wat vind jij van de diameters die ik wil gebruiken?

      Reageer
    • Sylvester
      5 juni 2024 om 19:43 #41819

      Diameters zijn goed, iets te dik voor zo’n bad.

      Het hoeft geen 63 te zijn maar mag. Vergeet niet dat die buizen en elk stuk (mof, bocht, kraan) voor 63mm een stuk duurder is.

      Reageer
    • DDA
      5 juni 2024 om 22:01 #41820

      Als je de UV lamp vertikaal zet op het hoogste punt in het systeem, heb je geen bypass nodig. Voor onderhoud moet je gewoon even de pomp afzetten wanneer je het glas wil schoonmaken of de lamp vervangen.

      Zou de volgorde wel veranderen naar filter > meetkamer > UV-C > warmtepomp en injectie als allerlaatste. In jouw opstelling gaat de UVC lamp te veel afzien van de chloor en vooral de ph-min.

      Voor flauwe bochten kan je ook lange bochten van 90 gebruiken en Y-stukken voor de bypass-es in combinatie met een kniestuk van 45.

      Reageer
    • zwembadforum.eu
      7 juni 2024 om 10:39 #41824

      Een Uv lamp wordt altijd aangeraden om verticaal te plaatsen.

      Als je deze horizontaal positioneert krijg je meer last van de resonantie in de lamp door de leidingen. Dat is slecht voor de levensduur van de lamp. Veel lampen zijn ook zo ontworpen.

      En zet de ingang altijd aan de onderzijde en de uitgang aan de bovenzijde. Dat voorkomt een ‘val’ in de flow.