Schema installatie

  • Aanmaker
    Onderwerp
  • #13724
    Reageer
    Kevin KKevin Kusters
    Deelnemer

    Hi,

    Wat vinden jullie van onderstaand schema? Indien er iets naar voor/achter moet worden verplaatst hoor ik dat graag en waarom.

    Alvast bedankt voor alle feedback.

  • Auteur
    Antwoorden
    • zwembadforum.eu
      3 april 2021 om 12:41 #13780

      Ik adviseer altijd de UV lamp voor de productie of injectie van chloor, aangezien deze hierop van invloed is. Weet er niet het fijne van, want er doen verschillende verhalen over de ronde. Maar dit is het algemene advies.

      Verder ziet het er netjes uit hoor.



      Maurice van den Heuvel is eigenaar van Bouwzelfjezwembad.nl. Founder van dit forum en al 30 jaar leverancier van zwembaden en accessoires.
      Nieuwsgierig? Bekijk mijn mini-cursussen over zwembaden.

      Reageer
    • Sylvester
      3 april 2021 om 13:52 #13791

      Inderdaad, twee laatste omdraaien.

      Ook de injectie zou ik zelfs helemaal op het einde zetten, zeker niet in een bypass, maar net voor het terug naar het zwembad gaat.

      Reageer
    • Kevin K
      3 april 2021 om 15:30 #13806

      Maurice en Sylvester bedankt voor jullie advies, ik heb het schema hierop aangepast.

      De bypass bij de injectie is er voor de zekerheid voor als ik de sensoren aan het reinigen ben en de pomp zou aanspringen.

      Reageer
Antwoord aan:

Schema installatie

Afbeeldingen plaatsen

Drag & drop, tap, of click

Je informatie: