Stop meterkast

  • Aanmaker
    Onderwerp
  • #4485
    Reageer
    kouwkleumkouwkleum
    Deelnemer

    Bij het draaien van de warmtepomp (2200W) in combinatie met de zandfilter (550W) gaat er uiteraard heel stroom door de kabels.

    In de woning nog een oudere stoppen kast smeltzekering 5 stuks naast elkaar met 2 aardlek schakelaars er een stukje onder.

    Ik snap dat er aardig wat door gaat maar is het normaal die aanraakbaar warm word.

    Jaren terug nooit opgelet nu valt het me op.

     

  • Auteur
    Antwoorden
    • Sylvester
      15 augustus 2020 om 15:36 #4501

      Hoeveel ampere staat op die zekering

      Reageer
    • kouwkleum
      15 augustus 2020 om 15:47 #4504

      Dat is een 16A

      Reageer
    • Rudy De Vijlder
      15 augustus 2020 om 16:30 #4519

      Is een verbuik van 11,5 A, mag in principe geen probleem zijn. Ben je zeker dat er niks anders op die zekering is aangesloten.

      Reageer
    • Sylvester
      15 augustus 2020 om 16:41 #4524

      Bij 11,5 A op een smeltzekering van 16A kan je wel eens wat warmte voelen.

      Reageer
    • Sylvester
      15 augustus 2020 om 16:43 #4529

      Misschien heb je een slechte cos. phi waardoor de effectieve stroom nog hoger ligt, eventueel tegen de 15A. Dan kan het heel goed zijn dat hij warm wordt

      Reageer
    • Rudy De Vijlder
      15 augustus 2020 om 16:56 #4542

      Ik zou die oude stoppen toch eens vervangen door automatische zekeringen, dan ben je terug voor jaren veilig.

      Anderzijds , die oude doppen noemen niet voor niks smeltveiligheden. Als ze te warm worden dan smelten de stoppen door, op voorwaarde dat er niet met geknoeid is .

      Reageer
    • Bert D
      16 augustus 2020 om 19:06 #4641

      In ieder geval goed aandraaien, door slecht contact ontstaat de meeste warmte