ErwinK
Aangemaakte reacties
-
AuteurAntwoorden
-
Toen het van afgelopen dinsdag 35°C in de schaduw in onze tuin was, stroomde het condenswater uit de warmtepomp. Ik woon in Den Haag dus dicht bij zee, de luchtvochtigheid is hier eigenlijk altijd wel hoog genoeg om te kunnen condenseren op de koude lamellen van een condensator. Daarnaast is de temperatuur van de uitgeblazen lucht ook niet kouder dan de omgevingstemperatuur. Dit vertelt mij dat er toch echt wel wat mis is. Het lijkt alsof er geen of heel weinig koudemiddel naar de condensator wordt gestuurd…
Overigens, de berekening overslaan en een reactie geven op basis van een gevoel, geeft mij geen antwoord maar slechts een mening. < edit moderator …. > . Een op feiten gebaseerd antwoord gaat mij hopelijk wel verder brengen.
De berekening is in dit geval volgens mij wel degelijk relevant en moet dus niet overgeslagen worden, want die toont namelijk dat de warmtepomp zwaar onderpresteert en slechts het equivalent van de opgenomen stroom in warmte weet om te zetten, terwijl dit minimaal 4 tot maximaal 5,5 keer hoger zou moeten liggen, zeker met de buitenlucht temperatuur (23+ °C) van de afgelopen 2 dagen.
Dussss, wat zou er mis kunnen zijn…
-
AuteurAntwoorden