Geert Van Genechten

Aangemaakte reacties

  • Auteur
    Antwoorden
  • Geert Van Genechten
    1 juli 2021 om 08:38 #25408

    @peter : sowieso verbruikt uw circulatie pomp meer of geeft ze minder debiet, maar de voornaamste reden is wellicht een fysische optimalisatie wat betreft warmte wisseling binnen in de warmtepomp, maar daar mag iemand anders de uitleg voor geven.

    Geert Van Genechten
    15 juni 2021 om 08:55 #23264

    effe diagonaal de handleiding gelezen. Inderdaad enkel de ingaande temp is zichtbaar. Ik wist niet dat er al WP waren met een COP van meer dan 8. Dat is enorm zuinig. Maar ja, toen ik mijn WP uitzocht, dat was in 2011, dus ondertussen is er veel veranderd en misschien is mijn techniek dan ook verouderd.

    Geert Van Genechten
    15 juni 2021 om 08:34 #23238

    Welke WP heb je dan daar er geen manometer op staat en geen temperatuur uitlezing van ingaande en uitgaande? Lijkt me raar dat een WP goed kan werken zonder die gegevens. Wat gebeurd er dan als bv je uw circulatie pomp uitzet en de WP blijft werken?

    2 graden verschil voel je als je met beide handen deĀ  invoer en uitvoer leidingen vastneemt, dus je kan alvast vaststellen dat de WP werkt. ALs dat verschil 5 graden is, is dat te veel en moet de bypass aagepast worden zodat er meer water door de WP gaat

    Geert Van Genechten
    15 juni 2021 om 08:08 #23212

    @Peter : dus je laat alle water door de WP stromen en je regelt het debiet door de leidingen dicht te knijpen? Dat is dus zo als met een wagen voldoende gas te geven om 100km/uur te rijden, maar om te vertragen ga je niet de gas lossen, maar enkel remmen. Als dat zo is, lees dan mijn reaktie ergens hierboven.

    Geert Van Genechten
    15 februari 2021 om 23:21 #10329

    Ik veronderstel van niet. Maar zeker ben ik niet. Uiteraard lag er wel ijs op het winterzeil. Maar daaronder nog het rolluik en daaronder bleef het gemiddeld dus 2Ā  graden. Ik veronderstel dat door de circulatie weinig ijsvorming onstaat onder het rolluik.

    Geert Van Genechten
    26 augustus 2020 om 13:37 #5463

    @rudy100: niet echt een aparte tjdschakelaar, gewoon een instelling op de duratech, maar OK het principe blijft en ik weet wel dat jullie methode beter is. Ik wilde alleen maar zeggen niet noodzakelijk. Ik heb het gewoon niet gedaan “zoals julle zeggen”/”zoals het hoort” omdat mij flow switch nooit goed heeft gewerkt.

    Geert Van Genechten
    25 augustus 2020 om 08:19 #5283

    Misschien geef ik hier slecht advies, maar ik gebruik nooit die druk regeling methode. Gewoon de 2 vertikale kranen volledig open en dan de bovenste horizontaleĀ  zo instellen dat een deel van het water door de warmtepomp gaat. Hoe groot dat deel is zie ik in de eerste plaats aan de kleine drukstijging op de filter, maar vooral door het verschil van de ingaande en de uitgaande temperatuur. Als die rond de 2 graden is, is dat dik in orde voor mij. Als die 3 graden of meer is dan gaat er te weinig water door de warmte pomp. Als die 1 graad of minder is, gaat er te veel water door de warmtepomp.

    Geert Van Genechten
    25 augustus 2020 om 08:09 #5276

    Die drukschakelaar is een lastig iets. Ik vertouw die niet en heb hem zo ingesteld dat ie altijd FLOW geeft. Het aan/uit schakelen van mijn duratech gebeurt dan via de instelbare tijdklokken. 1 keer heeft hij bij mij hierdoor in storing gegegaan: na terug aanzetten was mijn klok verkeerd en ging hij verwarmen op stilstaand water. Gelukkig zit er nog een tweede temperatuurbeveiliging in die dit dan heeft afgevangen.

    Geert Van Genechten
    5 augustus 2020 om 08:29 #3396

    Dus voor alle duidelijkheid: het is niet de stekker die in OFF gaat omdat er te veel stroom wordt getrokken, het toestel neemt zelf het initiatief om uit te vallen en daarna ga je via de reset knop van de stekker de spanning uit en aan zetten on het toestel terug in gang te schieten?

    Maar hoe dan ook, in beide gevallen is de oorzaak denk ik een hardware beveiliging die in gaat omdat er ergens te veel stroom gebruikt wordt of een verliesstroom gedetecteerd wordt. Helaas kan ik u dan niet meer helpen. Misschien zijn er meer ervaren mensen op dit forum, maar ik vrees dat dit toch iets voor de fabrikant zal zijn.

    Geert Van Genechten
    28 juli 2020 om 10:32 #2304

    Heb zelf een Duratech Plus 22kW. Na 3 jaar ooit het display (zelf) vervangen, maar voor de rest werkt ie al 8 jaar prima.

    Op welke manier valt de stroom uit?

    extern : differentieel (verliesstroomschakelaar)

    extern: zekering

    intern: toestel zelf gaat volledig uit

    Hoe reset je het toestel?