    21 september 2020 om 00:16 #6853

    Hey sylvester  sorry voor de late reactie !! . Had niet door dat er nog gereageerd was geworden . De verwarming draaide op een aparte pomp die ook apart werd geregeld buiten de regeling vd zandfilter .

    De zandfilter had ik een regeling gegeven dat hij mocht beginnen werken zodra hij een vrijgave signaal kreeg en zolang de temp. Van het huisje waar de pomp stond onder de 38 graden bleef en de timers een juiste voorwaarde hadden . Had er ook een override functie op geprogrammeerd via een andere drukknop dan die een bypass had aan de vorige voorwaarde en altijd de filter kon aanschakelen . Moest het nodig zijn .

    Ik had idd een hysteresis erin zitten .ik kan alles erin programmeren wat ik zelf wil zeg maar . Heb verschillende programma’s getest die ik had gemaakt . De 1 startte bij een vaste bovenpunt temp. Van bv 36 °c en stopte bij een benedenpunt van 34°c . Heb ook getest wat het zou doen als ik de sensor vd verwarming een vergelijking zou laten doen op de sensor voor de temp vh zwembad zelf , Maar omdat ik de buitenkant vd buizen meette merkte ik dat als ik hem instelde dat hij bv bij een verschil van 5°c de verw. Pomp mocht aanzetten het water nog niet genoeg was opgewarmd . Heb wat testen gedaan en de meeste efficiënte oplossing voorlopig zoals het nu was , was dat ik heb nu instelde op een bovenpunt van 38°c en moest stoppen zodra 36°c werd bereikt .

    Wel ff erbij zeggen , de buizen in die goot waar de temp gemeten werd waren allemaal galva buizen van m20 en 3 m lang . Waar de sensor op de buis zat was het goed geisoleerd zodat hij echt zeker de temp vd buis had , en niet beïnvloed werd door de omgevingtemp of de zon .

    Bij de zonnige dagen begin augustus kwam er voor een 6 a 7 tal uur per dag een watertemp van 40°c of hoger eruit . Zwembad van 20000 liter heeft als hoogste temp 34 a 35 °c gehaald .

    Moest je intresse hebben kan ik er wel eens wzt foto’s van posten .

    Sven Terwingen
    25 juli 2020 om 13:31 #2267

    daar ben ik idd ook al achter gekomen , paar weken geleden toen ik alles pas aan de praat had begon de verwarming pas te werken bij een temp van 41 graden en stopte op 35 graden . maar dat duurde soms een half uur eer de 41 grade terug bereikt was.

    nu alles lager staat duurt het een minuut of 6 om de temp van bv 36 graden te bereiken , de pomp draait dan een minuut of 4 vooralleer er terug een temp van 34 graden bereikt is . en dan begint hij weer een 6 tal minuten op te warmen .

    Bedankt voor de info alvast ! , ik ga het programma eens veranderen zodat de sensor van de verwarming het verschil met de sensor van het zwembad gaat vergelijken .

     

    Sven Terwingen
    20 juni 2020 om 22:26 #1608

    Hoi , bedankt voor de reactie ! Na dat ik jou reactie had gelezen ben ik voor de moment even van idee veranderd . Ik heb de sensor nu op de buitenkant vd buis geplaatst en deze volledig afgesloten vd buitenlucht en andere zaken die de temp. Beïnvloeden .

    Vandaag liggen testen met alles . Eerst twijfelde ik wat aan de zaak omdat ik zwarte 20 mm pvc buizen had gebruikt ipv de meeste van jullie tyleenbuis .

    Oke , deze morgen om 11 uur de temp. Van het zwembad zelf gemeten . Filterpomp draaide toen al enkele uren dus het water was goed gecirculeerd . De temp. Toen op het moment was . 25.8°C  .

    Alles nog eens nagekeken en toen het knx systeem erbij opgestart . Voor de solarverwarming gebruik ik een andere pomp ff erbij zeggen . Dagje alles zijn ding laten doen , en rond 8 uur deze avond de temp van het zwembad opnieuw gaan meten ( de sensoren voor alles via knx te meten heb ik nog niet , zullen deze week aankomen ) moeten we voorlopig nog met een externe meter doen , dus de temp was ondertussen gestegen naar 28.3°C . Mooi resultaat . Dus voorlopig laat ik hem nog even de buitentemp meten tot ik een goede oplossing heb gevonden voor zo een voelerhouder te plaatsen .

    Bedank nogmaals , je hebt me er erg mee geholpen ! 👍