kristof verdoodt

Aangemaakte reacties

  • Auteur
    Antwoorden
  • kristof verdoodt
    25 januari 2022 om 00:13 #34655

    Ik heb van April 2021 een duratech warmtepomp (DURA+20i).

    Deze is super stil en warmt mijn zwembad van 9×3.75m zonder enig probleem op.

    kristof verdoodt
    17 juni 2021 om 22:32 #23905

    Hallo,

    het inlegdeel VDL past perfect met een kogelkraan van Mega.

    Ik heb dus het inlegdeel VDL gebruikt en de wartel van mega.

    Kristof

     

    kristof verdoodt
    10 juni 2021 om 10:49 #22128

    Ik heb het besteld, ik laat jullie het resultaat weten.

    Alvast bedankt

    kristof verdoodt
    9 juni 2021 om 23:21 #21982

    Mijn kogelkranen zijn van het merk mega safe, zou dat passen?

    kristof verdoodt
    9 juni 2021 om 22:14 #21940

    Bedankt Rudy,

    ik heb nu kogelkranen van 50mm kan je het inlegdeel van een 63mm kogelkraan leggen in een kogelkraan van 50mm? Of wil je gewoon een ander 50 mm inlegdeel gebruiken om dan naar een T te gaan 63 50 63.

    kristof verdoodt
    7 juni 2021 om 22:29 #21239

    Ik haal nu 9m3 op maximaal vermogen 2850 toeren naar de warmtepomp.

    Ik zet de pomp op 2000 toeren om zuiniger te draaien en dan haal ik 6m3 naar de warmtepomp.

    1700 toeren 150 watt 4.5m3

    2000 toeren 215 watt 6m3

    2850 toeren 534 watt 9m3

    kristof verdoodt
    7 juni 2021 om 22:15 #21214

    een kogelkraan van 50 naar 63 bestaat niet zeker?

    Voor de aanvoer van mijn buizen van 50mm over te gaan naar een T stuk van 63mm, met overgangen werken?

     

    kristof verdoodt
    7 juni 2021 om 20:49 #21169

    Bedankt voor de feedback,

    mijn ingang van mijn pomp is 50mm, heeft het dan nut om alles naar 63mm te brengen voor de pomp of moet ik dan zien dat de ingang van de pomp ook naar 63mm kan?

    kristof verdoodt
    7 juni 2021 om 18:51 #21129

    Mijn grootste probleem is eigenlijk als ik door mijn warmtepomp ga, eigenlijk heel het seizoen, dat mijn debiet maar 9m3 per uur is op de hoogste stand en 6m3 als ik op 2000 toeren draai. Op 2000 toeren is het verbruik van de pomp 215 watt. Op 2850 toeren de hoogste stand 534 watt.

    Mijn warmtepomp staat boven op het dak van de poolhouse dus 2.5m omhoog van de pomp.

    Ik zou mijn flowvis eens moeten zetten zodanig dat ik het debiet kan meten zonder de warmtepomp.

    Ik ga mijn installatie ook wat aanpassen zodat er minder bochten in zijn.

    Ik zal langer per dag filteren zodat het bad zeker 2 keer per dag door de filter gaat.

     

    kristof verdoodt
    7 juni 2021 om 18:42 #21122

    ja dat was maar als test, staan normaal zo niet als alles open staat blijft het ook 15m3/h.

    kristof verdoodt
    2 juni 2021 om 20:05 #20344

    Klopt, maar vermits er op 2000 toeren zo goed als de ideale ingangsflow van 6m3 voor de warmtepomp maar binnenkomt, valt er niet veel te regelen aan de bypass.

    kristof verdoodt
    2 juni 2021 om 19:37 #20314

    Filter neemt 1m3 weg, in de handleiding staat na de filter als ideaal.

    De warmtepomp neemt zeker 2m3 weg van debiet aan de flowvis. Dat voel ik aan de uitgangen in het zwembad als ik de warmtepomp bypass. De warmtepomp staat 2.5m hoger dan de pomp.

    Ik heb ze aan de ingang van de warmtepomp gezet, omdat ik de ideale ingang flow wil hebben van 6m3, zoals beschreven staat in de handleiding van de warmtepomp.

     

    kristof verdoodt
    2 juni 2021 om 18:43 #20282

    <p style=”text-align: center;”>Nu ik een flowvis heb kan ik perfect het debiet zien.</p>
    Op 2000 toeren heb ik ongeveer een debiet van 7m3 per uur. Water gaat ook naar langs warmtepomp die op het dak van de poolhouse staat.

    Mijn zwembadvolume is ongeveer 50m3.

    Mijn pomp is een PPG vs.

    Ik vind het debiet wel aan de lage kant maar waarschijnlijk ligt dit aan de warmtepomp die op het dak staat.

    Ik kan voorlopig niet het debiet meten zonder de warmtepomp vermits ik mijn flowvis op een andere plek moet zetten vlak achter de uitgang van de filter.

    kristof verdoodt
    2 juni 2021 om 17:52 #20250

    Ik heb ook juist een flowvis geinstalleerd, werkt perfect.

    Hoeveel keer per dag moet het zwembad volume ongeveer gefilterd worden?

     

    kristof verdoodt
    23 mei 2021 om 12:11 #17835

    Zo stil ik zit precies met een F16 daartegen in mijn tuin. Heeft u ook naar mijn filmkes geluisterd. Kan ik alleen maar van dromen. Er zit ook een filmke van mijn buur bij dat lijkt al meer op jou geluid. Ik denk dat ik best deze verkoop en een anders aanschaf.

    https://we.tl/t-pV3xcrEI0X

    https://we.tl/t-7XS35EdQYv

     

    kristof verdoodt
    15 mei 2021 om 08:05 #17571

    Als ik nu een nieuwe warmtepomp zou kopen, welk merk en en vermogen raden jullie aan? Liefst een zo stil mogelijke waar het compressor geluid amper van te horen is.

    Wetende dat ik wel genoeg uitblaas ruimte heb op mijn dak van mijn poolhouse, maar het huis van 1 van de buren op minder dan 8m van mijn warmtepomp staat. Zou het niet beter zijn om een verticale te kiezen zodat het geluid van de ventilator direct in de lucht is.

    Mijn zwembad is 50m3 en wil graag zwemmen van 15 april tot eind september. Gewenste temperatuur 29 graden.

    Alvast Bedankt