Is de flowswitch correct geplaatst? Op de flowswitch staat een pijl , de pijl geeft de richting van de waterstroming aan. Controleer ook eens of het kabeltje van de flowswitch nog goed op het printplaatje zit (transport !) .In je warmte pomp zitten ook nog een low en high pressure switch, Om te testen moet steeds waterflow hebben.
Je WP heeft minimaal 4,3 m³/h waterdebiet nodig , staat je frequentie geregelde pomp niet te laag van debiet ?
Heb je de derde kraan van de bypass volledig opengedraaid , en dan beetje bij beetje dicht gedraaid en gekeken of de foutcode verdwijnt.
Anderzijds wanneer alles correct is aangesloten water / elektriciteit ,heb je de garantie waar je kan op terugvallen.
In een warmtepomp zit een flowswitch, dat is een soort schakelaar dat de pomp uitschakelt wanneer je geen waterflow hebt (ter bescherming van je warmtewisselaar). Wanneer je het water verkeerd aansluit dan zal de pomp niet werken. Je hoorde alleen een klik, dat is de klik van het relais dat de flowswitch aanstuurt.
Ik heb de technische fiche van OttoEal S18 eens bekeken , deze kit kan je inderdaad gebruiken om je skimmer te herstellen. Wel eerst goed de te herstellen plaats ontvetten, ik zou ook lichtjes schuren met schuurpapier zodat je een optimale aanhechting krijgt met je kit.
Succes.
Ik heb eens wat opzoekingswerk gedaan, een 30mA kan je met zekerheid op de warmtepomp zetten. Volgens de Belgische regelgeving volstaat zelfs een 300mA, plaats je een 30mA zal niemand je weerhouden om je installatie veiliger te maken dan voorgeschreven.
Er isĀ weinig verschil in de Belgische en Nederlandse regelgeving wat aardlekschakelaars betreft. In Nederland voegt men er een beperking van 4 eindgroepen (toestellen ) aan toe.
Bij ons draait de pomp ook door tijdens het zwemmen. In het tuinhuis staat er een extra zekeringkast met een verliesstroomschakelaar.
De verlichting en het rolluik zijn 24v. Pomp en warmtepomp voldoen aan de eu. normen, de elektrische gedeelten zijn gescheiden van het natte gedeelte, en zijn geaard.
Bij het minste dat er iets zou misgaan , zou de verliesstroomschakelaar ogenblikkelijk zijn werk doen.Ā Je mag dus op beide oren slapen.
Best eens uittesten wat er gebeurd met de zeswegkraan in de andere standen. Ik zou toch de rubber ook vernieuwen hoor, de bolkraan op de waste is een tijdelijke oplossing. Beste de oorzaak aanpakken.
Ik heb ooit ook eens een andere rubber moeten steken. De oorzaak was dat ik had de zeswegkraan in een andere stand had geplaatst zonder de pomp af te leggen.
Inderdaad tec 7 heeft prima kit , ik raad je de “Tec 7 Rock ” aan ,deze is speciaal gemaakt voor zwembaden. Deze kit is bestand tegen chloor.Ā Gebruik je een andere kit (niet geschikt voor zwembad) dan zal je merken dat je kit na verloop van tijd begint te blazen, die blazen springen even later dan open enz…….
Je moet de rubberen dichting in je zeswegkraan vervangen, die ziet er uit zoals op onderstaande link. Ga naar je zwembadschop, die mensen hebben dat op stock.
Onderstaande tekst zal je wel verduidelijking geven.
Hoe kan ik mijn Cyaanzuur verlagen (chloor stabilisator)?
In courante chloortabletten van 200g die u in het algemeen in de handel kan kopen zit er cyaanzuur chloor stabilisator. Echter chloor stabilisator blijft in oplossing in het zwembadwater en het chloor verbruikt. Op een bepaald moment kan het zwembadwater groen worden door te veel stabilisator.CYAANZUUR VERLAGEN DOOR VERDUNNEN
Een eerste methode om de concentratie cyaanzuur te verlagen is het zwembadwaterĀ verdunnen met vers water. Dit kan door een deel zwembadwater weg te pompen en vers leidingwater toe te voegen. Dit kan ook door een periodeĀ dagelijks te backwashenĀ (zandfilter spoelen). Telkens u de zandfilter spoelt moet u immer vers water toevoegen.CYAANZUUR VERLAGEN DOOR HET GEBRUIK VAN NIET GESTABILISEERD CHLOOR (BV HTH STICKS)
U kan de verdere ophoping van chloor stabilisator een halt toeroepen doorĀ over te schakelenĀ opĀ HTH SticksĀ of bv met een automatische waterbehandeling āĀ vloeibaar chloorĀ te doseren.Verlagen of verhogen van de pH waarde (zuurtegraad) van het zwembadwater, zal geen invloed hebben op de concentratie cyaanzuur.
IS EEN HOGE CONCENTRATIE CYAANZUUR STABILISATOR ALTIJD EEN PROBLEEM?
Het is perfect mogelijk dat u voorlopig geen enkel probleem hebt. Wel zal u meer chloor moeten toevoegen om voldoende vrij ACTIEF chloor in uw zwembad te hebben. Deze vrij chloor concentratie blokkeert door het cyaanzuur gehalte. Vooral bij een onweer of intens gebruik kan het zwembadwater omslaan en plots troebel of groen worden.
Een stofzuiger aansluiting heeft zeker zin.
Een zwembad robot doet alleen de bodemvervuiling en een beetje de wanden. De robot zuigt op de bodem op en blaast de kleine bestanddelen naar boven, alleen zand en bladeren blijven in de filter zak/bakje achter.
Een doodgewone stofzuiger op je filter/pomp die gebruik je bij heel sterke vervuiling bvb. bij een opstart na de winter. Ook bij algen heb je de stofzuiger op je filter/ pomp nodig . Nadat je antialgenmiddel hebt gebruikt i.c.m. vlokkenmiddel ga je stofzuigen, met de filter op de stand “waste” zodat het vervuilde water met de microscopisch kleine restanten van de algen, rechtstreeks in de riool gaat.
Plaats deze gel dit eens in je skimmer.
https://www.zwembad.eu/winter/chemie-winterklaar/pool-gel-zeofine-tegen-troebel-zwembadwater-p7947
Deze gel is zeoliet, het haalt de voedende bestanddelen ( fosfaten) voor de algen uit het water.
Helpt de pool gel ook niet, gebruik dan Datrine, helpt altijd tegen algen.
https://www.avuz.be/avuz-bvba-datrine-rolluikreiniger.html
DDA dat heb je heel goed opgemerkt.
Frank, je kan een gedeelte van je kranen recupereren , je dient enkel nieuwe kragen te bestellen zoals op onderstaande website.
Ik zou beginnen om de twee verticaal geplaatste kranen volledig open te draaien.
De horizontaal geplaatste bolkraan ( de 3de kraan van de bypass) staat bijna dicht.Ā je stuurt dus bijna het volledig debiet van je pomp over je WP. Anderzijds ga je de kranen op de IN en de OUT ( de verticaal geplaatste kranen) van je WP wat dichtdraaien, op deze manier verhoog je de druk in je filter en leidingen.
Post hier maar wat het resultaat is ( liefst met foto v/d manometer v/d WP) wanneer je de twee verticaal geplaatste kranen ( IN en OUT van je WP) volledig open draait.
L & N zijn de klemmen voor je 240 v .Ā 1 & 2 zijn klemmen, voor een eventuele bijkomende circulatiepomp denk ik. Volgens je handleiding zit er een flowswitch in je warmtepomp, dwz. dat je warmtepomp zal aanslaan wanneer de pomp aan gaat, idem wanneer de pomp uitgaat.
Wim77 , vroeger (100jaar geleden en meer) gebruikte men zavel ( wat jij geel zand noemt ) als fundering men zette er water op en liet het inzakken, dan de volgende laag enz….
Maar het kan uiteraard nooit kwaad om er stabilisƩ langs te storten, Sylvester heeft een punt.
Onder een terras legt men steeds 15 a 20cm stabilisƩ, dat is een vereiste laat dit duidelijk zijn, zoniet zakt je betegeling.
Ikzelf heb bij ons zwembad aangevuld met gewone grond en er water op gezet, alleen de bovenste 20/25cm is aangevuld met stabilisƩ, Het ligt er ondertussen 18 jaar zonder problemen.
Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen een kunststoffen zwembad en een bouwkundig zwembad.
Aanvullen met gewone grond is meer dan voldoende voor een bouwkundig zwembad. Je betonplaat is altijd wat groter, je laat je slangen of buizen op de betonplaat rusten en vul voorzichtig aan met gewone aanvulgrond en zet er water op,meer hoef je niet te toen.
Bij een kunststoffen zwembad gaat men aanvullen met stabilisƩ , de hoofd reden waarom men dit doet is om het kunststoffen zwembad te verzwaren zodat het zwembad op zijn plaats blijft zitten bij een grote opwaartse druk van het grondwater. Uiteraard dien je wat rekening te houden de slangen/buizen.
De pool gel haalt normaal alle voedingsstoffen voor de algen uit het water.
Het enige product dat je misschien kan helpen is “Datrine” , op voorwaarde is dat je absoluut geen chloor tabletten gebruikt en dat de PH correct staat. Is verkrijgbaar in flessen van 1l en 5l.

Het is niet altijd een productiefout hoor, een filter die bvb. in een tuinhuis staat kan ook open gevroren zijn. Je filter is dus buiten garantie en volgens mij niet meer te herstellen.
Als ik jou was ging ik als de bliksem rond bellen voor een nieuwe filter en zou die ogenblikkelijk plaatsen.
Het hoogte verschil zal weinig uitmaken dat kan je perfect wegwerken met je grote tegels, dus de ene kant zullen je tegels gelijk zitten met de rand de andere kant zullen ze 1.2 cm boven de wanden uitkomen. Die 1.2cm werk je weg wanneer je de boordstenen plaatst , er bestaan tegenwoordig dikbedlijmen die tot 5 cm dik kunnen gaan
De bolheid van de wanden is een ander probleem, je kan niet anders dan je tegels goed uit te leggen. De tegels waar de bolheid het hoogst is zal je 1.5 cm moeten afzagen. Dit doe je best met een waterzaag. VergeetĀ niet om epoxylijm te gebruiken voor het plaatsen van je tegels , best gelijktijdig opvoegen.
Onderstaand vind je een servomotor van 120N, voor die prijs eens kan je de motor eens testen. De motor is wel stroomloos/gesloten.
https://www.econo.nl/thermische-servomotor-ts-heimeier-compatibel-230v-ac-stroomloos-gesloten
Kristof , in onderstaande link vind je alvast het type kraan welke je nodig hebt. Men geeft ook aan hoeveel koppel er zou nodig zijn om de kraan te openen.
https://webshop.adl.nu/PVC-kogelkraan-2-weg-ISO-top
Ik zou graag eens een deskundige uitleg krijgen waarom die elektrische kranen in een poolshop zo overdreven veel geld kosten . De prijs van een servomotor (12V / 24V) ip 67 en de prijs van een 2 of 3 wegbolkraan voorzien van een sokkel om die servomotor op te bevestigen zijn makkelijk terug te vinden.
Graag verneem ik ook welk onderhoud een zo’n elektrische bolkraan wel vraagt.
-
AuteurAntwoorden